Anschluss Heizung, blöde Frage.
16. Dez. 2010, 09:58 iderfdes
Anschluss Heizung, blöde Frage.
Um meine Ölheizung gegen einen Holzvergaser zu tauschen, hab ich so ein Sonderangebot angenommen, aber langsam kommen mir leichte Zweifel. Nicht nur, dass es dauernd Probleme mit der Abrechnung gibt, verwirrt mich am meisten, dass erstens die Heizkörper meist sehr kühl sind und zweitens, dass oft die Leitung für den Vorlauf (Vorlauf nehm ich zumindest an, sie geht zum Mischer und der Pumpe und es steht "VL" drauf) kalt und jene für den Rücklauf heiß ist. Ich versteh ja absolut nichts davon, aber als logisch denkender Mensch verwirrt mich das doch etwas. Kann es wirklich sein, dass hier etwas falsch angeschlossen ist? Die Leitung für den Vorlauf geht zum unteren Ausgang des Kessels, dem Ausgleichsbehälter und dem unteren Anschluss des Pufferspeichers. Vielen Dank im Voraus für die Aufklärung.
Antworten: 7
16. Dez. 2010, 11:05 Rocker45
Anschluss Heizung, blöde Frage.
Also bei meiner Heizung geht der Vorlauf oben am Heizkessel weg, anschließend zum Mischer und dann zum Oberen Anschluss des Puffers. Der Rücklauf geht unten am Puffer weg und geht anschließend zurück zum Kessel. Auserdem hat der Vorlauf ein umschaltventil mit Thermostat sodass das wasser erst in den Puffer geht wenn es Mindestens 50 Grad hat. Bezüglich Vor- und Rücklauf... Eigentlich sollte der Vorlauf heiss und der Rücklauf kalt sein...
16. Dez. 2010, 14:09 dirma
Anschluss Heizung, blöde Frage.
hallo, Der Vorlauf kommt immer oben vom Heizkessel heraus, zum Verteiler - Mischer - Pumpe - Heizkörper - Rücklauf - Kessel unten. Der Vorlauf Puffer gehört auch oben, der Rücklauf unten, der Ausgleichsbehälter mit einem T- Stück im Rücklauf anschliesen. Heises Wasser steigt auf, das kältere sinkt nach unten. Das dürfte verkehrt angeschlossen sein. mfg.
16. Dez. 2010, 19:33 frank100
Anschluss Heizung, blöde Frage.
mache eine Zeichnung und lade sie hoch sonst kann dir keiner helfen.
16. Dez. 2010, 21:04 Bauernhaus
Anschluss Heizung, blöde Frage.
Von wo bist du! Welchen Kessel (Holzvergaser) hast du gekauft. Die Firmen haben für solche Probleme meistens einen kostenlosen Kundendienst. Wo der Vorlauf und der Rücklauf angeschlossen werden muss, steht bei meinem Kessel sogar darauf. (Hargassner) Die Drehrichtung der Pumpe kannst du auch mit einem Magnettester feststellen.
17. Dez. 2010, 18:16 iderfdes
Anschluss Heizung, blöde Frage.
Hallo und vielen Dank, werd mir sowieso wen kommen lassen, weil es ist grad schön warm. Im Heizraum zumindest, Kessel und Puffer sind auf über 80 Grad, der Kessel fängt grad an, sich selber mit Leitungswasser zu kühlen, die Heizkörper sind nicht mal handwarm und das Thermostat zeigt nicht mal 15 Grad Raumtemperatur. Einen falschen Anschluss kann ich mir eigentlich selber fast nicht vorstellen, da müsst man ja schon einen ganz schlechten Tag haben. Die Pumpen sind auch alle noch von der alten Heizung, wahrscheinlich ist eher, dass die Pumpe falsch verkabelt ist und daher verkehrt dreht. Wenn so was sein kann. Drauf steht zwar einphasig, das wär ja theoretisch Lichtstrom, aber wird ja vielleicht mit Gleichstrom angesteuert, könnt zumindest sein. Mal schaun und bis dahin gut zudecken :-)
17. Dez. 2010, 20:29 reaner
Anschluss Heizung, blöde Frage.
Du mußt den Pfuscher vor Ort holen,der Dir das Sonderangebot eingebaut hat. Ferndiagnosen haben da keinen Sinn
18. Dez. 2010, 08:22 Tom11
Anschluss Heizung, blöde Frage.
Rocker45 u dirma haben schon geschrieben wie Vorlauf u Rücklauf angeschlossen gehört. iderfedes hat genau das gegenteil beschrieben.Also
ähnliche Themen
- 2
Flughafen Wien (Skylink) - KAUFMANN Abfindung von 360.000
Der arme Exchef KAUFMANN bekommt für sein Ausscheiden nur eine Abfindung von 360.000 Euro (ein Jahresgehalt) anstatt einer Millionenabfindung! Er bleibt ab Jänner eh noch Konsulent! Die Bauern bekomme…
fleckalf gefragt am 17. Dez. 2010, 09:12
- 0
Flughafen Wien (Skylink) - KAUFMANN Abfindung von 360.000
Der arme Ex-Flughafen Chef KAUFMANN Herbert bekommt für sein ausscheiden leider nur 360.000 Euro (ein Jahresgehalt) Abfindung anstatt einer Millionenabfindung! Die Bauern bekommen anstatt einer Abfind…
fleckalf gefragt am 17. Dez. 2010, 09:02
- 4
Zwischenlösung für Schimmel ?
Wie Ihr ja wißt, habe ich zu Jahresanfang einen alten Bauerhof gekauft. Das Wohngebäude wurde in den 1940-er Jahren aus Ton- und Lehmziegeln errichtet, der Vorbesitzer hat noch bis Mai letzten Jahres …
AnimalFarmHipples gefragt am 17. Dez. 2010, 04:43
- 3
Trockenmais Schweinemast - Wer machts?
Hallo Kollegen! Hab bis heuer Maismus im Vorsilo (in Maschinenhalle) gelagert. Mein Problem war, dass sich sehr viel Schimmel gebildet hat und somit viel Futter verloren habe. Nun wär mein Plan, Nassm…
Vierkanter gefragt am 16. Dez. 2010, 21:21
- 0
Rundballenpresse CLAAS 360
Hallo, wer hat von euch eine Claas 360rc, wie seit ihr zufrieden, bzw. was habt ihr für eure neu bezahlt? Hat sie auch Nachteile? Danke für eure Hinweise.
Profi26 gefragt am 16. Dez. 2010, 18:14
ähnliche Links