Maus366 01-12-2012 19:52 - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Ich vermute, wenn ich das Notstromaggregat anschliesse an den Holzvergaser, der natürlich vom Netz getrennt wurde, darf ich Phase und Nulleiter nicht vertauschen -- liege ich da richtig?

LG

User Bild
melchiorr antwortet um 01-12-2012 20:15 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo!
Notstromaggregat beim Notstromstecker anstecken, Netztennschalter auf Not und der ganze Haushalt und Betrieb läuft normal weiter bis der Netzstrom wieder da ist. (Netzwiederkehranzeige)
lg. herbyy

User Bild
LW-Maise antwortet um 01-12-2012 20:42 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo !

Am besten die Stomversorgung für den Holzvergaserkessel über eine 5-polige Steckvorrichtung durchführen.
Bei Stomausfall einfach auf den Generator umstecken ( Auf Drehsinn achten - ISO-Norm ist RECHTSdrehsinn) un die Heizung läuft weiter.
Am besten ist eine zentrale Ersatzstromeinspeisung für den Generator wenn das öffentliche Stomnetz ausfällt.

mfg.
Maise

User Bild
frank100 antwortet um 01-12-2012 21:06 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Seit wann läuft ein Holzvergaser mit 400 Volt?
Bei 220 Volt ist es egal ob du Phase oder Nullleiter vertauscht.



User Bild
KaGs antwortet um 01-12-2012 21:14 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Wird völlig wurscht sein, bei 22o Volt. Noch nie ein Problem gehabt dabei.

User Bild
LW-Maise antwortet um 01-12-2012 21:37 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo !

Bei einer 5-poligen Steckvorrichtung und 5-adrigem Kabel hast du 400 Volt und 230 V.
mfg.
Maise

User Bild
Maus366 antwortet um 02-12-2012 10:47 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo!

Beim S4 habe ich am Printanschluss die Klemmen Phase und Nullleiter.
Ich möchte den Print nicht schiessen, wenn ich da verkehrtherum anschliesse.
Es geht auch nicht darum, das ganze Haus zu versorgen, sondern nur mal den S4 und dann noch einzelne Geräte im Haushalt über (vorerst provisorische) Verlängerungen.
Im konkreten Fall hat das NSG etwa 2kW.

User Bild
Alois_ antwortet um 02-12-2012 11:33 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
@Maus366
Du kannst den S4 praktisch nicht falsch anschließen, denn der Wechselstrom (50Hz) ändert seine Polung genau 50 mal/sec. Also ist es egal wie du ihn anschließt, aber mit einem einfachen Phasenprüfer um 50 cent im Baumarkt kannst du bei deinem Generator die Phase feststellen!
lg Lois
 

User Bild
Alois_ antwortet um 02-12-2012 11:37 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Vielleicht geht der link ja jetzt
 

User Bild
Maus366 antwortet um 02-12-2012 19:12 auf diesen Beitrag - E-Mail an User
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Danke sehr!!!

Na, dann kann ja ned viel falsch laufen.
;-)

Schönen Abend noch!
LG Maus