Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?

Antworten: 49
  13-01-2019 09:17  jr.hintersteiner@gmx.at
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Hallo!
Bin gerade am überlegen ob ich einen Pufferspeicher(ca. 2000l) mit Frischwassermodul oder einen Puffer und einen Warmwasserboiler einbauen soll! Habe eine 35kw Hackgutheizung,5kw PV Anlage mit der ich Pufferheizen möchte, Wohnhaus Fußbodenheizung ,Melkstand beheizt,5 Personen Haushalt und Warmwasser was ich in der Landwirtschaft benötige (Melkanlage ,Selbstreinigender Milchtank).
Bitte um Erfahrungen wie Ihr das gelöst habt!
Danke!


  13-01-2019 09:40  wiesi
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Guten Morgen!
Wir haben mit ähnlichen Voraussetzungen, (allerdings ohne PV Anlage, sondern 25 m2 Solaranlage) im Jahr 2007 ebenso 2000 Liter Puffer mit Frischwassermodul eingebaut. Sonnenkraft, also kein Billiganbieter. Frischwassermodul mussten wir vor 5 Jahren tauschen. Letztes Jahr gab es wieder Probleme: Ungleichmäßige Warmwassertemperatur, wahrscheinlich wieder verkalkt. Ein weiterer Nachteil: Bei Stromausfall kommt nur kaltes Wasser, auch wenn die Speicher aufgeheizt sind. Jetzt haben wir einen 500 Liter Boiler eingebaut. Also ich würde vom Frischwassermodul jedenfalls abraten.
Grüße Franz Wiesbauer

  13-01-2019 10:19  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
1 Stk Pufferspeichen a. 2000 Lt. plus
1 Stk Hygeniespeicher a. 2000 Lt. mit 2 Register und Frischwassermodul und richtige Schaltung System Tinckelman

  13-01-2019 10:22  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
da es Probleme laufend gibt, hat das ein Pfuscher gemacht ? ist nicht Standart wie Du schreibst ...... ausserdem gibt es bei Wartung keine Verkalkung! Boiler sind die typischen Lamonllenzüchter ..... https://www.wasserschnelltest.de/info/legionellen-im-wasser-lebensgefahr-aus-der-dusche

https://medizin-und-technik.industrie.de/allgemein/kein-naehrboden-fuer-schmutz-und-bakterien/

https://www.greenpeace.ch/2008/04/30/legionellengefahr-im-boiler-60c-sind-sicherer/


  13-01-2019 10:42  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
SORRY 2 mal 1000 Liter

  13-01-2019 10:56  Herbsi
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Ich würde einen Pufferspeicher mit Frischwassermodul welches im Durchfluss Prinzip funktioniert einbauen. Kein Problem mit Legionellen und kein Problem mit Verkalkung. Habe dieses seit 10 Jahren - problemlos. Weiterer Vorteil ist, du nutzt ausserhalb der Heizsaison die ganzen 2000 liter als Boiler.


  13-01-2019 11:08  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@Herbsi,
Hut ab, Du verstehst die Technik und gebe dir voll Recht. Trinkwasserboiler haben nur einen Sinn aus Edelstahl, aber die kosten eh nicht mehr viel, man muss nur wissen wo man einkauft, nicht immer über den Preis jammern. Edelstahl kostet zwar um 1/3 mehr, aber dann nieeeeeeeeeee wieder durchrosten usw. Edelstahl ist am reinsten, nur die Bearbeitung bei der Montage braucht Edelstahlprofie! ....... man darf Werkzeug die man bei Eisen verwendet nicht bei Edelstahl verwenden ..... nicht mal Zangen!
Im Heizungssektor wird viel Blödsinn durch sogenannte " Hobbyheizi" gemacht, und dann gejammert - in Krankenhäuser gibt es nur Edelstahl ! AUFPASSEN ..... bei Frischwassergruppen gibt es Edelstahl oder Kupferregister, wichtig was danach kommt!

  13-01-2019 11:13  mittermuehl
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Wie @Herbis sagt.... Ich hab auch 2000 Liter Puffer (Solar, Stückgut, Pellet) mit Frischwassermodul im Durchflußprinzip. Läuft seit 10 Jahren ohne Probleme (der Mischer der das Warmwasser auf 60C runterkühlt war mal defekt). Geht auch ohne Strom. Und so viel Warmwasser im Sommer brauche ich auch ab und an wenn 50 Kinder duschen...

  13-01-2019 11:16  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
ich verwende immer Puffer oder Boiler von https://www.hellmann-behaelterbau.de/, will keine Werbung machen, sind auch nicht die billigsten, aber Profie und keine Probleme! Auch gibt es Vorschriften bei Förderungen je nach Bundesland bei der Isolierung.

  13-01-2019 11:26  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Bei PV und Hackgut ...... Vorschlag ohne deine Anlage zu kennen:https://www.hellmann-behaelterbau.de/produkte/smart-home-puffer/hygienekombi-und-pufferspeicher/

mein Lieblingspuffer: https://www.hellmann-behaelterbau.de/produkte/hygienespeicher/wh-fsk2-multi-wp/

  13-01-2019 12:16  pek
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Hallo,

ich finde von dem Tinckelman nicht im Netz, bitte stelle einen link o.ä rein.

vielen Dank

  13-01-2019 12:25  modi
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Hallo
Erstens: PV zum Boilerheizen ist ein Unding. 18% zu 70% Wirkungsgrad spricht einzig für Solaranlage bei Warmwasserbereitung. Zweitens: Thema Legionellen: Wenn ihr schon Angst vor diesen Bakterien habt, dann schaut euch die ÖNORM an. Weil dann müsst ihr auch regelmäßig alle Wasserhähne und Duschköpfe heiß durchspülen (65 Grad), denn dort gibt es genauso eine Infektionsgefahr. Für Menschen mit normalen Immunsystem eigentlich kein Thema. Generell, wenn du jahrzehntelang keine Probleme mit der Technik haben willst, dann Boiler.

  13-01-2019 12:33  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Ja @modi, so sind eben die Geschmäcker verschieden, auch braucht man grossteils um eine Boilerladepumpe mehr, und das fördert den Stromumsatz! ..... ich bin schon lange weg von Boiler, und meine Kunden sind zufrieden, sofern die Anlage stimmt! ..... und im med. Bereich, gibt es eben nur mehr Durchlauferhitzer! ...... das mit den regelmässigen Durchspülen hast eh überall, auch in der Melkanlage ....aber jedem das seine! Das beste in Verbindung wäre sowieso ein PV Heizsystem mit DC direkt in die Heizstäbe.

  13-01-2019 12:47  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@pek

SORRY Schreibfehler von mir: http://www.bosy-online.de/Tichelmann.htm

  13-01-2019 13:01  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
na Ja Legionellen, ist eine sehr komplexe Sachen, aber wichtiger als den je:
https://www.bau-welt.de/haustechnik/wasser/wasserleitungen/legionellen-bekaempfen.html
keine Sache für Pfuscher! auch bei Kunstoffrohre muss man genau hinschauen, und nicht nach Preis einkaufen!!!!!

https://www.focus.de/immobilien/bauen/renovieren/altbau-sanierung-wenn-trinkwasserrohre-undicht-werden-was-taugt-die-billig-loesung_id_5254587.html

  13-01-2019 14:34  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Ein Frischwassermodul hat vor allem Sinn, wenn die Warmwasserabnahme sehr unregelmäßig ist.
Ein Boiler muss für die max Kapazität ausgelegt sein, die man benötigt um durchzukommen
Einem FWM am Puffer ist es egal, ob man viel oder wenig WW benötigt.
Habe eines seit 10 J am Puffer mit 5000 er Puffer, bin froh und brauche für max. Menge kein WW zu bevorraten.
Auch Legionellen, wie schon angesprochen, sind nicht zu unterschätzen.
Der Einwand, wenn Strom ausfällt, ist etwas kurzdenkend.
Ohne Strom macht auch die Wasserpumpe nichts.

  13-01-2019 14:39  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@macgy

Danke, Du bist auch vom Fach ..... ausserdem hat man viel weniger Energieverlust.

  13-01-2019 14:53  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Habe auch bei meiner Tochter vor 2 J , den max Puffer eingebaut 2000 lit.
Dass ganze Klump mit Schichtung, Brauch - Heizungswasser bla bla bla, ist nur geldrauswerfen.
Ein Boiler für 4 Personen hat mind 300 lit, braucht vor allem viel Platz und ist preislich nicht billiger wie ein WW Modul
Der ganze EFH wird von einer 22kw HKS befeuert / gab keine kleinere.
Kessel steht meistens, da Niedrigenergiehaus, keine Gluterhaltung oder sonstiger Mumpits.
Irgendwann, kommen ein paar m2 WW Paneele aufs Dach, dann läuft die HKS nur mehr im Winter

  13-01-2019 15:00  Vollmilch
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Legionellen sind bei ständiger,regelmäßiger Wasserabnahme und normalen Boilertemperatuten kein Problem. Bei Campingplätzen ist das was anderes.

Für warmes Brauchwasser (Ortswasser) braucht es keinen Strom, auch wenn die Heizungspumpe steht, gibt es noch lange warmes Wasser. Hat man eigenes Wasser gibt es ohne Strom gar nichts mehr.

LG Vollmilch

  13-01-2019 15:02  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Die wenigsten LW Betriebe fahren mit Ortswasser, wäre ja reiner Luxus

  13-01-2019 15:05  Vollmilch
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Ich "fahr" mit beidem.

LG Vollmilch

  13-01-2019 15:26  beglae
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
heutzutage nur noch Frischwassermodul

  13-01-2019 15:31  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Finde ich sehr gut, so ein Röhrenkollektor kostet eh fast nichts mehr .... für einen 300 Lt. Boiler brauchst eh nur max. 30 Röhren, wenn Sonnseitig .....kost eh fast nix, wichtig ist die perfekte Steuerung Pumpe.

  13-01-2019 15:58  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
doppelt

  13-01-2019 16:07  tristan
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Kann man für einen HD-Reiniger (1600l/Std) das Wasser auf 40 Grad mit Hackschnitzl aufheizen? Was ist da gscheiter, Frischwassermodul oder Boiler?

  13-01-2019 17:40  milcherzeuger
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Frischwassermodul!
oder 2-3000 Liter Boiler wenn du zwei Stunden waschen willst.
Überleg einmal wie dir dein Ofen schneller das Wasser zur Verfügung stellt. Über das Register vom Boiler oder doch vom Puffer über das Frischwassermodul.

Wenn ich mit einem 500L Boiler 1000L 40 Grad Wasser brauche, dauert es ca. wenn der Boiler voll war 1 Stunde bist ich das habe.
Bei Frischwassermodul ist die Wasserpumpe und Leitungslängen (Querschnitte) der begrenzende Faktor.

  13-01-2019 18:01  JAR_313
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
hallo
habe Puffer mit Solar und Frischwassermodul. 2017 wurde dann noch PV-Überschussheizung nachgerüstet.
Der größte Nachteil wurde bereits ein paar mal beschrieben - Ohne Strom kein warmes Wasser. Das ist je nach Lage im österreichischen Schnitt unter 45 min im Jahr. Dafür kann ich mir den gesamten Puffer für Warmwasser vorhalten, wenn ich es brauchen sollte. Kalk ist seit 10 Jahren kein Thema.

Am Milchviehbetrieb ist wahrscheinlich sogar ein Notstromaggregat vorhanden.

Die Solaranlage wurde damals mit einer aufwendigen Schichtumschaltung von unten (Heizung) auf oben (Warmwasser) ausgeführt. Das würde ich mir jetzt zugunsten des Heizstabes auf jeden Fall sparen. Für die Solar ist es ein großer Aufwand abzuschalten, aufheizen um dann oben rein schichten zu können. Und in der Übergangszeit ein paar Minuten später doch wieder zurückzuschalten, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht.
Dem Elektroheizstab mit seiner geringen Masse ist es egal wie heiß das Pufferwasser ist, der kann sofort reinheizen.
Vor allem in der Übergangszeit macht das Sinn und verlängert die Kesselstehzeit doch merklich. Mit dem Fronius Ohmpilot-System wird hier ein konventioneller Heizstab stufenlos angesteuert. Zusatznutzen ist, dass ich jetzt eine elektrische Notheizung habe wenn ich das Netz direkt draufschalte.



  13-01-2019 18:11  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Hahaha, dann hast ja Profie gehabt!

  13-01-2019 19:46  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Kann man für einen HD-Reiniger (1600l/Std) das Wasser auf 40 Grad mit Hackschnitzl aufheizen? Was ist da gscheiter, Frischwassermodul oder Boiler?

Könnte man, aber die Leitungsverluste beim Boiler sind nicht ohne.
FWM, da wäre es besser und billiger, gleich einen Heisswasserreiniger zu kaufen, den man auch überall anderswo einsetzen kann
@milcherzeuger
FWM unter 40 lit/h baut keiner ein, denn nicht viel teurer als ein 25lit Gerät

  13-01-2019 20:05  tristan
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Der Heisswasserreiniger braucht leider sehr viel Heizöl, daher kam mir der Gedanke mit Hackschnitzel Warmwasser machen ... denn die gibt´s im Überfluss.

  13-01-2019 20:10  milcherzeuger
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Bei mir sind die im Gebäude verbauten vorhandenen Leitungen das Problem mit dem Querschnitt. FWM ist ein größeres.

  13-01-2019 20:20  franz.p(8a493)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Na ja, da läuft schon was durch:

Trinkwassertauscher FW90
gigantische Fläche von 8,4 m²
absolut geeignet zur Warmwasser-Erzeugung ab ca. 40°C Puffertemperatur
Inhalt 8,0 l; bis zu 75 Liter Warmwasser pro Minute
Betriebstemp. 0/+95° C; Betriebsdruck 0/16 bar
Leistung bei 45°C Wasserzapftemperatur:
18l / min. bei 10/42°C – 42 kW – 52°C Puffertemperatur (unten mind. 42°) Wasseraustritt = 45°C
75l / min. bei 10/42°C – 110 kW – 75°C Puffertemperatur (unten mind. 42°) Wasseraustritt = 45° C
Abmessung: berippte Rohrlänge 27,43 m / 360 mm Durchmesser / 590 mm Länge
Gewindeanschluß 1 1/4“
Werkstoff: Kupfer
Es wird im oberen Bereich eine Puffertemperatur von 40 – 45°C benötigt, damit ausreichend warmes Trinkwasser erzeugt wird.


  14-01-2019 23:17  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@tristan
Ein 1200 lit/h Dampfstrahler, benötigt gerade mal 4 lit Diesel / Heizöl pro H = 4€
Eine HKS wird, um 1200 lit Wasser auf 85°C zu heizen, etwa 1 - 1,5m3 HS verbrauchen..aktueller Verkaufswert liegt bei 20 - 24 € m3 = mind 25€

Aber hier kommt sicher das Bauernhirngenie zu Einsatz
Holz kostet nichts
Bringung kostet nichts
Hackung kostet nichts
HKS Anlage kostet nichts
oder ????

  15-01-2019 08:06  Herbsi
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Ich verstehe wenig vom Wärmewert aber wenn ich für 1200l Wasser 1-1,5 m3 Hackschnitzel brauche da stimmt was nicht. In diesem Fall würde ich ja schon zum aufheizen meines Puffers 1-2 Meter verheizen. Sollte man doch noch mal das "Bauernhirngenie" aktivieren.

  15-01-2019 12:28  Neuer
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Unsere Daten: 35kW HSH, 17,5m² thermische Solaranlage, 1500 l Puffer mit FWM.
Vorteil FWM: Immer frisches Warmwasser, ganzer Pufferinhalt für Warmwasser nutzbar (HSH steht von Mai bis September!), weniger Platzbedarf (war bei mir der Grund, deshalb auch "nur" 1500 l Puffer.

Nachteil: Kein richtig heißes Wasser (mehr als 55 bis 60° schafft mein FWM nicht, dafür kann man sich auch nicht so leicht verbrennen ;-), Ansprechverhalten etwas träger als bei Boiler, starke Temperaturschwankung (Thermostatmischer bei Dusche und Badewanne absolut zu empfehlen!)

  15-01-2019 18:32  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@Herbsi
EIne HKS wird sicher, bei mittlerer Größe 2 - 3 Std benötigen um 1200 lit von 12° auf 75° zu heizen
85°C wird nicht wirklich möglich sein
Die Zeit muss man dann auch abwarten, bis eine Nutzung möglich ist
Bei einem HD Heisswasser, fällt keine Vorheizzeit an, da er sofort und dauernd liefert.

  06-05-2020 16:48  technik36
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@franz.p(8a493)
Was kann man bei einem Frischwassermodul warten, damit man kein Problem mit dem Kalk bekommt (Frischwassermodul würde mir an sich sehr gut gefallen) ?

L.G.
Hans W.

  06-05-2020 17:51  ast99
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Wann das Frischwassermodul entkalkt gehört, merke ich das sofort an den Blicken meiner Frau wenn sie aus der Dusche kommt. Ich habe das Problem immer im Herbst, wenn die Solaranlage den Pufferspeicher nicht mehr durchheizt. Im Sommer geht der 1.000l Speicher schon mal über 75°C, und da legt sich bei unserem harten Wasser dann doch einiges an Kalk frischwasserseitig an. Wenn dann die Wärmepumpe den Speicher nur mehr auf 55°C aufheizt, arbeitet das Modul dann nicht mehr perfekt. Habe aber statt den kupfernen Modul, nachdem der Wartungsinstallateur zu scharf und zu lange entkalkt hat, ein niro-Modul gegen Aufpreis auf Garantie genommen. Beim Entkalken wurde anscheinend zu viel Material bei den feinen Lamellen abgetragen sodass es dann genässt hat. Man könnte natürlich auch eine Enthärtungsanlage einbauen, das ist aber nicht jedermanns Sache wenn das Wasser auch getrunken wird.

  06-05-2020 22:01  technik36
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@macgy
Meiner Meinung nach liegen Sie mit Ihrer Berechnung etwa um eine Kommastelle daneben.
Annahmen: 1200 Liter Wasser von 12 auf 75 °C erwärmen (63° Temperaturdifferenz) benötigt 87,7 kWh
(für einen Liter Wasser um 1°C zu erwärmen benötigt man 1,16 Wh, oder 0,00116 kWh).
1 Schüttraummeter Fichtenhackschnitzel mit 15% H2O hat einen Heizwert von ca. 770kWh.
Gesamtwirkungsgrad angenommen mit 75 %.
Das ergibt einen Hackschnitzelbedarf von ca. 0,151 Schüttraummeter und bei einem Preis von € 20 / SRM (mehr ist derzeit wohl kaum erzielbar) somit Kosten von rund € 3,0

L.G.

Hans W.


  07-05-2020 22:14  macgy
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@technik
Diese Erwärmung ist auf einen Dampfstrahler bezogen von 12 auf 75° C bei 1200 lit/h Wasserleistung
Und so ein Gerät "frisst" Heizöl oder Diesel, aber keine Hackschnitzel

Der Brenner so eines Geräts hat ca 100 kw
Der Brennstoffverbauch liegt lt. Hersteller bei knapp 4 - 4,5 lit /h

Bitte in Zukunft genau Beiträge lesen und keine Dinge aus dem Zusammenhang reissen
mac

  08-05-2020 08:57  technik36
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@macgy
Ich habe lediglich auf Ihren Beitrag der auszugsweise wie folgt lautet:
"Eine HKS wird, um 1200 lit Wasser auf 85°C zu heizen, etwa 1 - 1,5m3 HS verbrauchen..aktueller Verkaufswert liegt bei 20 - 24 € m3 = mind 25€"
geantwortet.
Laut meiner Berechnung benötigt man dafür lediglich ca. 0,15m³ HS und nicht bis 1,5m³ wie Sie geschrieben haben !
Damit ergeben sich Kosten für den Hackschnitzelbedarf von rund 3 € und nicht von mind. 25 € !
Die oben zitierten Zeilen beziehen sich doch auf den Verbrauch von Hackschnitzel (HS),
oder habe ich da was falsch verstanden ?
Was habe ich da aus dem Zusammenhang gerissen ?
Es ist dabei ja letzlich auch um die von tristan gestellte Frage gegangen, ob man das Wasser für einen
Hochdruckreiniger auch mit HS aufheizen kann ( es ist dabei aber um eine andere Temperatur und eine andere Litermenge gegangen).
Dass ein Dampstrahler mit Heizöl oder Diesel betrieben wird und eine Heizleistung von ca. 100kW
haben kann, ist mir durchaus bekannt und habe ich mit meinem Beitrag auch nicht in Frage gestellt, da ja eine Nettoleistung von 87,7 kW (+Verlustleistung) dafür auch tatsächlich benötigt wird.

Bitte diesbezüglich um Information.

Danke !

@tristan: ja man kann durchaus das Wasser für einen Hochdruckreiniger mit HS auf 40°C vorwärmen.
Sinn macht es meiner Meinung nach nur, wenn die Heizungsanlage mit Pufferspeichet für die jeweilige Einsatzdauer des Hochdruckreinigers ausreichend ausgelegt und bereits vorhanden ist.
Zu beachten ist dabei auch daß vor dem HD Reiniger die Temperatur auch auf 40° C zu bgrenzen ist (HD Reiniger vertragen üblicherweise nur max. 40°C Zulauftemperatur).

L.G.
Hans W.

  09-05-2020 10:53  dietmar.s(2cz6)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@technik36
sers, danke für dein Eintrag. Vom macgy darf ma ned verlangen dass er sich in Teilbereiche wo er sich versteigt zurückrudert. Gehört zur Biodiversität ;-) mfg

  09-05-2020 12:06  golfrabbit
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Wir haben 30 m2 Solarpaneele und 4500 l Pufferspeicher (brauch ich auch für den 50 kw Stückgutofen)- seit Jahren betreibe ich meinen hundsnormalen Kärcher Kaltwasserreiniger mit gut 50 Grad warmen Wasser vorgewärmt vom Frischwassermodul. Da wir unsere Quellen im Urgestein haben, gibt es auch kein Kalkproblem und seit alle verzinkten Leitungen der Geschichte angehören ist auch Schluss mit Rost.

Hannes

  09-05-2020 21:25  technik36
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@dietmar.s(2cz6)
Danke auch für Deinen Beitrag !
Nachdem ich die Beiträge von macgy seit einiger Zeit verfolge, erwarte auch ich nicht wirklich daß er da "zurückrudert", aber vielleicht täuschen wir uns da beide. Lassen wir uns überraschen.
L.G.
Hans W

  09-05-2020 22:10  technik36
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?


  11-05-2020 22:21  michael.s(4em255)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Schönen Abend alle miteinander nachdem ich mich für eine Neue Hackschnitzelheizung Informiere bin ich heut auch zum Thema
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
gekommen und habe die z.Teil für mich interessanten Beiträge gelesen
Meine bisherige Heizomat HSK-A 40Kw Baujahr 1992 hat außer einem Viesmann Boiler mit 350 Liter bisher keinen weiteren Wasserspeicher, dieser ist jedoch z.Zt. der Schwachpunkt der gesamten Heizung.
Ich mußte ihn in den 28 Jahren bisher 3x selbst entkalken außerdem hat sich die Warmwasserleitung zum Haus im Heizraum durch Kalk zugesetzt alles was Warmwasser Leitungen sind ist Edelstahl.
Wasserhärte ist bei uns 13-17 sagte heute der Wasserwart ist Tiefbrunnen und Quellwasser aus dem Jura.
Da ich wohl das Förderprogramm in Bayern in Anspruch nehme kann ich mit 35% Förderung rechnen, somit werde ich wohl die gesamte Heizung austauschen.
Die beiden Heizungfirmen sprachen jeweils von
von einem Pufferspeicher für den Hackschnitzelofen der muß je KW Heizleistung 30 Liter betragen das wären dann bei 30KW 900 Liter oder bei 40 kw 1200 Liter, dann die Frage wieder Warmwasserbolier oder Frischwassermodul wie hier ausführlich besprochen, allerding nur mit Entkalkungsanlage und das wäre hier meine Frage welche hab ihr im Einsatz bzw welche Erfahrungen damit.
Wenn Entkalkung dann ohne Salz oder Chemie


  13-05-2020 12:33  michael.s(4em255)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Welche Erfahrungen habt ihr ? Welche Geräte evtl wie lange schon im Einsatz ?

Welchen Pufferspeicher mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?

Eine Neue Hackschnitzelanlage ist ja nur ein Teil der Neuinvestition, dazu kommt zumindest bei uns als muß ein Pufferspeicher je KW 30Liter 30KW 900 Liter oder bei 40Kw 1200 Liter und dann
entweder wieder Warmwasserboiler bisher ViessmannRudoCell oder Frischwassermodul
sämtlich Warmwasserleitungen ab Boiler sind bei uns in Edelstahl, das Wasser hat ein Härte von 13-17 so das für ein Frischwassermodul zwingend ein Enthärtungsanlage eingebaut werden sollte sagt der Heizungsbauer.

1. Pufferspeicher
2.Warmwasserboiler
3.Frischwassermodul
4.Entkalkungsanlage

  13-05-2020 14:21  michael.s(4em255)
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
Welche Erfahrungen habt ihr ? Welche Geräte evtl wie lange schon im Einsatz ?

Welchen Pufferspeicher mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?

Eine Neue Hackschnitzelanlage ist ja nur ein Teil der Neuinvestition, dazu kommt zumindest bei uns als muß ein Pufferspeicher je KW 30Liter 30KW 900 Liter oder bei 40Kw 1200 Liter und dann
entweder wieder Warmwasserboiler bisher ViessmannRudoCell oder Frischwassermodul
sämtlich Warmwasserleitungen ab Boiler sind bei uns in Edelstahl, das Wasser hat ein Härte von 13-17 so das für ein Frischwassermodul zwingend ein Enthärtungsanlage eingebaut werden sollte sagt der Heizungsbauer.

1. Pufferspeicher
2.Warmwasserboiler
3.Frischwassermodul
4.Entkalkungsanlage

  13-05-2020 15:59  tristan
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
@technik36
Dankeschön für deine Berechnungen und Angaben!
Problem bei mir ist, das der Stall, der zu waschen ist, 60 m von der Heizung entfernt ist. Wahrscheinlich ist also ein Heißwassergerät gscheiter ...

  13-05-2020 17:28  FraFra
Puffer mit Frischwassermodul oder Warmwasserboiler?
ich hab die FRIWA seit 2012 in betrieb
hab die noch nie entkalkt ich glaub die fährt so mit 50-55 grad raus da flockt der kalk nicht aus ...
ich hab 18 grad DH

eine BWT aqua total hab ich auch zuhaus -die wolllte ich im haus warmwasserkreis reinhängen ,hatte jedoch noch keine zeit :-)


melktechnik hab ich elektrisch mit bolier wegen der entfernung die kommt dann bald an die neue PV anlage



Mehr Infos zeigen
Landwirt.com Händler
  • Händlersuche
  • Händleranmeldung
  • Mediadaten
Landwirt.com User
  • Einloggen
  • Registrieren

Hilfe/Kontakt
Unternehmen
Apple Store
Get it on Google Play
HUAWEI AppGallery
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.