Antworten: 4
Generator
Ich kann nur aus meiner bisherigen Erfahrung berichten:
Wir haben einen 28 KVA Zapfwellengenerator den wir bisher mit dem 64 PS Traktor angetrieben haben. Die Einspeisung erfolgt im Zählerkasten im Wohnhaus. Der gesamte Betrieb mit Haus (2 Wohneinheiten / 9 Pers., Hackschnitzelheizung), Melkstand, Kaltstall (Heizungen der Wasserversorgung) Milchkühlung usw. kann gleichzeitig versorgt werden. Der einzige Knackpunkt ist die Heizung der Waschanlage, die eine Leistung von 12 KW braucht. In dem Moment wo die Heizung einschaltet, was immer intervallmäßig passiert, schaltet die Überwachung der Frequenz ab. Mit dem 100 PS Traktor läuft es aber. Ob ein 80 PS Traktor reichen würde, kann ich nicht beurteilen.
Generator
Ups! Der Beitrag sollte eigentlich eine Antwort auf die Anfrage "Stromgenerator" sein.
Generator
Der Traktor sollte mindestens ca. das 2,5 fache an kVA in PS haben. Also ab ca. 70 PS funktioniert es halbwegs.
Eine Möglichkeit wäre die Frequenz - Überwachung ein wenig anders einzustellen.
Wenn die z.B. erst bei 48,5 Hz u. 52,5 Hz. abschalten würde ist aber vielleicht schädigend für div. elektronische Verbraucher, dafür gibt es keine Gewährleistung.
Ansonsten einen größeren Traktor mit mehr PS eben.
Generator
Bei vielen Waschautomaten ist es möglich die Heizung auszutricksen bzw auszu programmieren.
Ja, dadurch kann die Keimzahl steigen!
mfg
Ernst Krampert
Generator
Ich fahr meinen Boiler auf 80 Grad, da muss der Heizstab der Waschanlage nur selten dazu heizen.
Aber das ist natürlich die Spitzenzeit: Milchkühlung + Vakuumpumpe + Hochdruckreiniger + Wasserpumpe + Licht und dann schaltet sich der Heizstab dazu. Da sind bei uns dann nur für den Stall gleich 20 kW nötig.
Sobald der Strompreis auch nach Spitzenlast berechnet wird, wird man sich was überlegen!
LG Vollmilch