Hallo Kollegen. Ich habe einen 40kw sl Hackgutofen der fährt auf einen 1500L Boiler und mit 50m Fernleitung. Wie habt ihr in so einem Fall die Einstellung gemacht. Ich habe zur Zeit auf 84 C° Soll Temp. (werden aber nie lt Anzeige erreicht) und mit 200C° Soll Abgastemp. (die wird meist auf 205C° überschritten), ansonsten Sauggebläse auf max 85% und Min 55% (läuft immer auf 85%... Wie habt ihr eingstellt? Warum ist Agbastemp ständig über soll und habt ihr die soll temp niedriger eingestellt?? Danke mal für eure Infos. Mfg M.
Antworten: 3
14. Feb. 2010, 22:07 schellniesel
Einstellung S+L Hackgutheizung
Soll temperatur finde ich schon ein wenig viel! Habe meinen Kessel (andrer hersteller) auf 70° eingestellet der wird dann auf 75° aufgeheizt und dannschaltet der kessel auf Unterhalt. Eingeheizt wird wieder wenn die Kesseltemperatur auf 65° abfällt. So läuft den Kessel wahrscheihnlich immer unter vollast weil er die Temp nie erreicht! Was hast du dann für eine Vorklauftemp? Muss ja fast bei 70-75° liegen? 65° reichen leicht! oder willst das wasser direkt zum kochen nehmen? Mfg schellniesel
15. Feb. 2010, 07:58 dresan
Einstellung S+L Hackgutheizung
Sauggebläse auf max 100 min 50 Aufheiztemp80°C heizt sich au ca 77-78 grad auf Abgastemp 230 In meiner Betriebsanleitung steht bei ständiger Überschreitung der eingestellten Abgastemp. Rauchwege reinigen. Bei Erreichung von 75°C fährt auf 0% Leistung herrunter. Habe Bj 2001 50kw kein Puffer
15. Feb. 2010, 07:58 dresan
Einstellung S+L Hackgutheizung
Sauggebläse auf max 100 min 50 Aufheiztemp80°C heizt sich au ca 77-78 grad auf Abgastemp 230 In meiner Betriebsanleitung steht bei ständiger Überschreitung der eingestellten Abgastemp. Rauchwege reinigen. Bei Erreichung von 75°C fährt auf 0% Leistung herrunter. Habe Bj 2001 50kw kein Puffer
ähnliche Themen
- 0
Erfahrung mit Rabe Pflug
Wer hat einen Rabe Pflug? Wie seit ihr zufrieden?
Muhkuh gefragt am 15. Feb. 2010, 20:41
- 1
Überladeschnecke
Möchte für einen 3Seitenkipper eine hyd angetriebene Überladeschnecke kaufen, für Dünger und event auch für Saatgut, hat jemand Erfahrung damit, wie lange sie sein sollte. Vielleicht auch für eine Säh…
bmw2402003 gefragt am 15. Feb. 2010, 19:40
- 1
Heizanlage in einem Container
Hallo alle zussammen Möchte mir in den nächsten 1 - 3 Jahren eine neue Heizung zulegen und ich denke daran unseren seit Jahren leer stehenden Holz-Silo als Hackschnitzellager zu Verwenden und daneben …
Franz1984 gefragt am 15. Feb. 2010, 19:36
- 0
Eure Freunde - unabhängig, genial....
http://salzburg.orf.at/stories/423164/ tch
tch gefragt am 15. Feb. 2010, 19:31
- 2
Miss Alpenwelt
Hallo Forumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, wählt ihr die Miss Alpenwelt mit und kann man da nur eine wählen? Ich bin computertechnisch nicht so beschlagen (eher beklopft). Da sind so viele hübsche Mä…
Felix05 gefragt am 15. Feb. 2010, 19:22
ähnliche Links