Wasserschlag in Rohrleitung

01. Jan. 2011, 10:28 baldur

Wasserschlag in Rohrleitung

Nach Montieren eines neuen Einhebelmischers in der Küche gibts beim Schließen des dieses Mischers einen dumpfen "Knall" in der Wasserzuleitung im Wohnhaus. Woran liegt das bzw. wie kann man dieses Problem lösen um nicht die Leitung zu gefährden.

Antworten: 4

01. Jan. 2011, 10:35 Fallkerbe

Wasserschlag in Rohrleitung

Du hast noch Luft in den leitungen. Alle Wasserverbraucher nach einander man einschalten, bis überall blasenfrei Wasser kommt, kalt und Warm, dann sollte das "knallen" auch weg sein. mfg

01. Jan. 2011, 10:58 Humer

Wasserschlag in Rohrleitung

Hallo, Einhebelmischers langsam schliesen oder < 3,5 bar - nochwas,bei zu hohem Druck ist sowieso ein Kugelhahn fragwürdig. Mfg

01. Jan. 2011, 10:59 Humer

Wasserschlag in Rohrleitung

Hallo, Einhebelmischers langsam schliesen oder < 3,5 bar - nochwas,bei zu hohem Druck ist sowieso ein Kugelhahn fragwürdig. Mfg

01. Jan. 2011, 11:44 Farmelec

Wasserschlag in Rohrleitung

Hallo! Billige Armaturen haben keine Wasserbremse, welche in der Keramikabsperrung bereits beim Schließen den Wasserdurchfluß drosselt. Wir haben schon bei einigen Kunden durch solche (im Baumarkt gekauften) Armaturen probleme gehabt. Es kann sogar zu Leitungs, oder auch zu Wärmetauscherschäden kommen bzw es öffnet auch das Sicherheitsventil der Speicheranschlußganitur. Mögliche Lösungen: Druck reduzierten falls möglich (reduziert nur die Wucht des Wasserschlages), Armaturen austauschen, kleine Membranausgleichsbehälter mit ca 1Liter Inhalt paralell zu solchen Armaturen einbauen. Solche Speicher nehmen die Druckspitzen beim Schließen der Absperrung auf. mfg Edi