GEA bringt wenig Wärme

Antworten: 8
  23-02-2020 16:24  Chris_710
GEA bringt wenig Wärme
Hallo,

Wir haben in unserer neuen Werkstatt einen schon in die Jahre gekommenen GEA Heizlüfter aufgehängt.

Das Problem: Er erzeugt für seine Leistung ziemlich wenig an Wärme. Vor- sowie Rücklauf haben die gefühlt gleiche Temperatur.
Meiner Meinung nach müsste er viel mehr schaffen.

Hat von euch jemand eine Idee, woran das liegen kann? Leitungen verstopft, zu hohe Drehzahl am Lüfter? Wir fahren in der niedrigen Stufe, da sich durch Erfahrung gezeigt hat, dass er leistungsfähiger ist, als in der hohen Stufe. (Drehzahlunterschied von ca. 300 U/min)

Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag!

Grüße

  23-02-2020 18:58  deerepower
GEA bringt wenig Wärme
Hallo
Luft in der Wasserleitung
Kühlrippen ausblasen gegen Ventilator

Lg


  23-02-2020 19:11  Wolfchen
GEA bringt wenig Wärme
Solche Lüfter fangen erst ab ca. 70 Grad Vorlauf an richtig zu Arbeiten.
Bei 80 Grad kannst auch höhere Drehzahl schalten
Natürlich muss er sauber sein

Wünsche eine warme Werkstatt

  24-02-2020 19:52  Chris_710
GEA bringt wenig Wärme
Luft müsste vollständig raus sein, genauso wie Schmutz in den Kühlrippen.
Vorlauf von 70 Grad sollte da sein, da die Leitung zum Ofen nur ca. 10 Meter beträgt.

Grüße
Christoph


  24-02-2020 20:34  Wolfchen
GEA bringt wenig Wärme
Pumpst du das Wasser durch?
Schwerkraft alleine ist zu wenig!

  24-02-2020 20:56  Chris_710
GEA bringt wenig Wärme
Ja, das Wasser wird mit einer Umlaufpumpe Marke Grundfos durchgepumpt.

  24-02-2020 21:22  Chris_710
GEA bringt wenig Wärme
Ja, das Wasser wird mit einer Umlaufpumpe Marke Grundfos durchgepumpt.

  24-02-2020 21:49  Ferdi 197
GEA bringt wenig Wärme
Wennst den Lüfter einschaltest u. du hast ca. 70° beim Vorlauf dann solltest nach einigen Minuten beim Rücklauf etwa 40° haben, das kannst ja leicht mal mit der Hand vorsichtig testen.

Wenn dann nach ca. 5 min. die Vorlauftemperatur aber auch auf <60° Grad runtergeht dann fördert deine Umlaufpumpe zu wenig Wassermenge zum Lüfter oder der Kessel ist zu schwach, bei dem fällt dann auch die Kesseltemperatur.

Es kann auch sein das eine relativ neue Drehzahl gesteuerte Pumpe eingebaut ist, die mußt auf Handbetrieb stellen u. auf 100% Leistung. Wenn die Selbstständig die Drehzahl regeln bekommst die benötigte Wassermenge auch nicht zum Heizlüfter, die oft schon mal je nach Größe 50kW evtl. haben.


Mehr Infos zeigen
Landwirt.com Händler
  • Händlersuche
  • Händleranmeldung
  • Mediadaten
Landwirt.com User
  • Einloggen
  • Registrieren

Hilfe/Kontakt
Unternehmen
Apple Store
Get it on Google Play
HUAWEI AppGallery
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.