Antworten: 21
Heizomat RHK-AK 400
Hat jemand Erfahrung mit einem Kessel RHK-AK 400?
Haben seit September einen neuen Kessel und der macht bisher nur Probleme!
Heizomat RHK-AK 400
Frag einfach bei heizomat nach
Heizomat RHK-AK 400
Was macht er?
Heizomat RHK-AK 400
Haben das Problem das bei der Entaschung der Sauerstoffgehalt unter 5% fällt dann das Sekundärgebläße so drauf fährt das das Rauchgasgebläße rauft fährt und so die Asche über den Rauchfang hinausgeblasen wird!
Heizomat RHK-AK 400
Eine tolle Sache wäre natürlich wenn wer Einstellungen über diesen Kessel hätte!
Heizomat RHK-AK 400
Du kannst das sekundärgebläse auf Manuel betreiben dann bleibt es in der fixen Einstellung und regelt nicht automatisch nach (lamda Regelung deaktiviert)
Ratsamer wäre aber die brennstoffzufuhr so anzupassen das du generell mehr reatsauerstoff im Abgas hast.
Einschubintervalle verkürzen Bzw pausen auch verkürzen könnte besseren abbrand bewirken.
Mfg
Heizomat RHK-AK 400
Schau ob du die Höchstdrehzahl des Sek. Gebläses einstellen kannst. Ansonsten ist der Erzeuger der Heizung die erste Wahl der Ansprechpartner
Heizomat RHK-AK 400
@hubhel
Hat schon Recht. Allerdings bei der Heizomat Steuerung sind fast alle Parameter auch selbst zu justieren.
Grundeinstellung ist normalerweise in der Betriebsanleitung zu finden.
Auch Störungsbehebung ist angeführt.
Ich justiere öfter nach. Schau immer beim Asche ausleeren ob ich was nach justieren kann.
Auch bei normalen heizungsbetrieb fahre ich eine andere Einstellung wie wenn die Trocknung läuft....
Mfg
Heizomat RHK-AK 400
Wer oder was ist ein Servicefuzzi ?
Heizomat RHK-AK 400
Dann schreib Servicetechniker !
Heizomat RHK-AK 400
@hubhel, durch das viele "kopfkratzen" wiedermal etwas gereizt??
Heizomat RHK-AK 400
@hubhel
Ich bin bei meiner Anlage schon lange aus der Garantie....
Erstinbetriebnahme ist mit dem Servicefuzzi gemacht worden. Dabei wurde besprochen ob ich die weitere zukünftige Einstellungen selbst machen will oder wir einen Wartungsvertrag abschließen.
Schriftlich auf dem Kaufvertrag vermerkt das die Garantieansprüch auch ohne Wartungsdienst aufrecht bleibt.
Was mündlich auch zugesagt wurde, aber weißt eh, wer schreibt der bleibt.
Mir is lieber ich kann mir selber helfen und in der Bude is warm als ich warte bis ein Servicefuzzi sich die Zeit nimmt.
Mfg
Heizomat RHK-AK 400
@hubel
Ja ich hab kein homogenes Brennmaterial! Den ich hab Mischwald. Nebenbei noch eine Pappel KUP und bis voriges Jahr auch Elefantengras/ miscantus als Brennstoff.
Scheitholz wird großteils verkauft.
Jedesmal wenn da sich das Material ändernd nach dem Servicefuzzi zu schreien ist keine Lösung.
Und durch das direkte häckseln in den Bunker liegt das Material auch schichtweise...
Deshalb stell ich da gerne nach!
Ein anderer ist mit einer Einstellung glücklich!
War für mich die Voraussetzung das ich solch ein Material mit einer Hackschnitzelanlage verwerten kann.
Mfg
Heizomat RHK-AK 400
Das ist vl der Unterschied. Heizomat greift in die einschubintervalle nicht ein. Sondern der lambdawert wird nur zum anpassen des sekundär Gebläse hergenommen.
Ist ziemlich sicher ein Problem wenn das Material nicht homogen ist.
Mfg
Heizomat RHK-AK 400
Oder Heizostello :-)
Mfg