Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2

Antworten: 9
  01-12-2012 19:52  Maus366
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Ich vermute, wenn ich das Notstromaggregat anschliesse an den Holzvergaser, der natürlich vom Netz getrennt wurde, darf ich Phase und Nulleiter nicht vertauschen -- liege ich da richtig?

LG

  01-12-2012 20:15  melchiorr
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo!
Notstromaggregat beim Notstromstecker anstecken, Netztennschalter auf Not und der ganze Haushalt und Betrieb läuft normal weiter bis der Netzstrom wieder da ist. (Netzwiederkehranzeige)
lg. herbyy

  01-12-2012 20:42  LW-Maise
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo !

Am besten die Stomversorgung für den Holzvergaserkessel über eine 5-polige Steckvorrichtung durchführen.
Bei Stomausfall einfach auf den Generator umstecken ( Auf Drehsinn achten - ISO-Norm ist RECHTSdrehsinn) un die Heizung läuft weiter.
Am besten ist eine zentrale Ersatzstromeinspeisung für den Generator wenn das öffentliche Stomnetz ausfällt.

mfg.
Maise

  01-12-2012 21:06  frank100
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Seit wann läuft ein Holzvergaser mit 400 Volt?
Bei 220 Volt ist es egal ob du Phase oder Nullleiter vertauscht.



  01-12-2012 21:14  KaGs
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Wird völlig wurscht sein, bei 22o Volt. Noch nie ein Problem gehabt dabei.

  01-12-2012 21:37  LW-Maise
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo !

Bei einer 5-poligen Steckvorrichtung und 5-adrigem Kabel hast du 400 Volt und 230 V.
mfg.
Maise

  02-12-2012 10:47  Maus366
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Hallo!

Beim S4 habe ich am Printanschluss die Klemmen Phase und Nullleiter.
Ich möchte den Print nicht schiessen, wenn ich da verkehrtherum anschliesse.
Es geht auch nicht darum, das ganze Haus zu versorgen, sondern nur mal den S4 und dann noch einzelne Geräte im Haushalt über (vorerst provisorische) Verlängerungen.
Im konkreten Fall hat das NSG etwa 2kW.

  02-12-2012 11:33  Alois_
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
@Maus366
Du kannst den S4 praktisch nicht falsch anschließen, denn der Wechselstrom (50Hz) ändert seine Polung genau 50 mal/sec. Also ist es egal wie du ihn anschließt, aber mit einem einfachen Phasenprüfer um 50 cent im Baumarkt kannst du bei deinem Generator die Phase feststellen!
lg Lois
 

  02-12-2012 11:37  Alois_
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Vielleicht geht der link ja jetzt
 

  02-12-2012 19:12  Maus366
Stromausfall.....Holzvergaser am Notstrom, 2
Danke sehr!!!

Na, dann kann ja ned viel falsch laufen.
;-)

Schönen Abend noch!
LG Maus



Mehr Infos zeigen
Landwirt.com Händler Landwirt.com User
  • Einloggen
  • Registrieren

Hilfe/Kontakt
Apple Store
Get it on Google Play
HUAWEI AppGallery
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.