Antworten: 10
vakuumröhen Kollektor
Hallo zusammen,
ich möchte mir heuer eine Solaranlage anschaffen. Zur Brauchwasserbr. und Heizungsunterstützung. ca. 2000l Puffer! Habe einen Holzvergaserkessel mit 50kw und 1500l Puffer, möchte dann alles zusammen hängen!
Ich habe im Netz ein bischen gesucht und habe nun ein paar Fragen.
Welche sind die Besten und Haltbarsten?
Hat jemand von euch von einem Vakuumröhren Kollektor sirius12 gehöhrt, oder von VLK F 117 HP,
VRK F 104 C,
http://www.solar-international-energy.com/html/kollektor_sunluc-cpc.html
oder einem Karyon Langzeitspeicher gehört??
Hat jemand so eine Anlage in Betrieb!
Danke für die Auskünfte
Grüße
schnorre
vakuumröhen Kollektor
Hallo
Wieso willst Du überhaupt Vakuumröhren nehmen?! Mir wäre das zu riskant, weil man damit rechnen muss, dass Röhren zu tauschen sind.
Bei den normalen Kupferrohrkollektoren kann prakt. nichts kaputt gehen.
Viel wichtiger ist, dass die Speicherung richtig funktioniert, denn wenn keine Sonne scheint nutzten die paar Wirkungsgradprozent was Vakuum besser ist auch nichts.
Vakuum würde ich nur nehmen wenn vom Platz für die Kollektoren Engpässe bestehen.
mfg josef
vakuumröhen Kollektor
Hallo,
Röhren sollen ja schon bei niedrigen Außentemperaturen einen Leistung bringen, also auch im Winter, wo Flachkollektoren nicht viel Leitung haben. Platz habe ich genug! Die Speicherung würde ich min. 2000l machen!
vakuumröhen Kollektor
Völlig richtig. Ich habe Vakuumröhren von Paradigma und bin voll und ganz zufrieden damit.
Mein Heizungsinstalateur sagt mir, daß er außer bei sehr starkem Hagel, und den von den Monteuren fallengelassenen Röhren noch keine Außfälle hatte.
Die Leistung ist toll, und mit den Flachkolektoren gar nicht zu vergleichen.
Ich kann Dir nur zuraten.
Jophi
vakuumröhen Kollektor
Hallo Jophi Wie lange hast du schon diese Anlage?? Für mich währe sie keine Alternatife gegenüber einer sogenanten herkömmlichen Anlage. Denn dazu Heizen muß ich im Winter sowieso und dann kommt es auf die paar fm Holz im Jahr auch nicht an. Wichtig ist nur das die Anlage richtig abgestimmt ist.
Lg
vakuumröhen Kollektor
jophi was hat dir deine anlage gekostet und was hätte eine normale gekostet??? wieviel musst im winter zuheizen bzw auf welche temperatur bringt es sie
vakuumröhen Kollektor
hallo!
Ich würd Vakuumkollektoren auch nur nehmen wenn zuwenig Platz für normale ist. Ich kenne einge Anlagen wo die Röhren schon gebrochen sind (max. 10 Jahre alt). Ich würd einfach normale Kollektoren montieren, vielleicht ein paar m² mehr und die funktionieren genauso gut.
mfg
vakuumröhen Kollektor
Wenn Du 3500 Liter Puffervolumen mit Vakuumkollektoren aufheizen willst dann wird es sehr teuer weil Du ziemlich viele m² brauchst damit dass richtig arbeitet. Die ganze Anlage kostet dann soviel , dass Du für das gleiche Geld eine Pelletsheizung installieren kannst. Mit der kannst dann auch günstig den ganzen Sommer lang Warmwasser machen und in der Übergangszeit heizen. Mit den Puffern geht dass super weil die Pelletsanlage nicht so oft heizen muss und vor allem nicht so oft anzünden muss.
Du hast zudem den grossen Vorteil 2 unabhängige Heizungsanlagen zu haben die einander ersetzen können wenn mal eine ausfällt und die Lebensdauer der beiden Anlagen ist auch länger weil weniger h draufkommen.
Ich habs so gelöst und bin sehr zufrieden damit.
MfG
Nobody
vakuumröhen Kollektor
nobody
was hast du sonst für eine anlage noch dazu??wie groß sind die bzw. was haben die gekostet
vakuumröhen Kollektor
Hallo
Ich hab einen 30 kw Fröling S4 Holzvergaser Stückholzkessel Aussentemperatur geführt mit 2000 L Puffer und 500 l Warmwasserspeicher. Kosten mit Montage u. Material was halt noch so anfällt etwa 9.000 .- die Förderung von 2950.- bereits abgezogen (Preis ohne Warmwasserspeicher der war vorhanden).
Eine Fröling 25 kw P4 Pelletsheizung mit Universalsaugsystem. Kosten incl. Montage etwa 12.000.- die Förderung von 800.- bereits abgezogen und den Lagerraum selber gebaut.
Der Doppel-Schiedlkamin im Heizraum war vorhanden.
Die Pelletsheizung schaltet zum Warmwassermachen im Sommer nur ca. alle 3-4 Tage ein weil sie den Puffer mit aufheizt.
Ich beheize 420 m² Wohnfläche. Momentan heize ich Stückholz.
MfG
Nobody
vakuumröhen Kollektor
Hallo Nobody,
ich habe mit den gleichen Gedanken auch schon gemacht, vielleicht wäre es wirklich interessanter, eine neue vollautomatische Hachgut oder Pelletsheizung anzuschaffen und die paar Ladungen Hachschnitzel, die man ohne solar mehr bracht zu spendieren!!
Ich werde mir einmal ein paar Angebote einholen und es genau durchrechnen.
Danke für eure Antworten
schnorre