Porendecke im Maststall
hallo...
ich habe ein problem mit meiner porendecke in meinem maststall. die gesammte deckenfläche ist mit der porendecke bedeckt. das trägermaterial ist helakitt auf dem eine ca. 3cm dicke, einlagige schicht Steinwolle ist. habe das problem dass mir die kalte zuluft zu schnell in den tierbereich absinkt und es auch bei sehr geringer lüftungsdrehzahl im stall zieht. angesaugt wird direkt von außen. wieviel wolle oder ähnliches habt ihr über dem heraklit???
Porendecke im Maststall
Hallo Georg
Habe bei meinen Porendecken überall WDPL 50 (5cm) drauf und das funktioniert sehr gut.
L.G.Vale
Porendecke im Maststall
heraklith ist ja auch nur ein isolierter Putzträger. wenn du 5cm heraklith nimmst sind gerade mal 3cm isolierung drinne. also lieber gleich 5cm wärmedämmplatten.
Porendecke im Maststall
@georg
Ich habe Klappen in die Abluftkanäle eingebaut. Somit kann man die Zuluftgeschwindigkeit recht gut drosseln, gibt´s auch mit einem PC gesteuerten Stellklappenmotor.
Geht genauso gut wenn du Schieber in die Zuluftkanälen einbaust.
MfG Sturmi
Porendecke im Maststall
Also drei Zentimeter Steinwolle ist sicher zu wenig, normal ist 5 cm WDF (Wärmedämmfilz) .
Und in der Nähe der Lufteintrittsöffnung in den Porendeckenhohlraum würd ich unbedingt zwei Lagen WDF nehmen. Sonst wird dir die Porendecke im Nu schwarz und macht zu.
Besser wäre es natürlich, aus einem Zentralgang o.ä. die Luft anzusaugen, und im Winter dort vorwärmen. Besser als die Heizkanone im Stall, wo durch zu niedrige Lüftungsrate die warme, feuchte Luft aufsteigt und dir die Porendecke ebenfalls verdreckt.
Porendecke im Maststall
@tzi...
heraklit wird im lüftungsbau nur als trägermaterial genommen und hat dadurch keine andere funktion.
@sturmi
stimmt. aber durch abluft(kanal)klappen/-schieber kann man die (teilweise ungewünschte)zuluftführung nicht kontrollieren. bei großställen oder ställe mit wärmetauscher jeglicher art gibt es sogar zuluftvetilatoren, weil die drucksäule der luft durch die engen langen wege der zuluftführung vom wärmetauscher abreißt (oder für den laien zum stillstand kommt).
@georg
genau wie sthuber geschrieben hat 5cm stein- oder glaswolle flächendecken ist der jetztige standard. wobei auch ein unterscheid von der luftdurchlässigkeit der produkte gibt, zb 0,40 ist der niedrigere wert (isover rollino).
oft gibt es ein problem vom ansaug"punkt". wenn (starker) wind genau in diese zuluftöffung bläst drückt dieser förmlich die (kalte) luft in die stallungen, auch wenn die abluftklappen zu sind. es gibt abhilfen. die zuluftführung mit gleichgroßenquerschnitt schmäler und enger um das 1,5 fache von der orignal höhe nach unten führen, dadurch wird der direkte angriffspunkt des windes genommen. oder die zuluftöffnung um min 70% über kalte winterage zuverringern (zuluftöffnung nach dem %-satz vom ventilatordrehzahl regeln).
lg
ANDERSgesehn.