Antworten: 6
holzvergaser
hallo!
bekomme in kürze einen logwin 250 von windhager. wer kann mir sagen wie zufrieden er damit ist. funktioniert er wirklich so einfach wie beschrieben?
mfg koka0664
holzvergaser
hallo koka0664, gratuliere dir zur entscheidung einen holzvergaser anzuschaffen. ökologisch wie auch ökonomisch sicherlich zurzeit die beste entscheidung neben einer solaranlage, welche jedoch in unseren gefielden als stand alone lösung zum heizen nicht geeignet ist. deinen kesseltyp kenne ich zwar nicht genau, aber vom prinzip her funktionieren alle gleich, der abbrannt läuft voll automatisiert ab, der ofen muss nur mit holz bestückt werden, eine stück papier dient zu anzünden, über das geregelte saugzuggebläse wird bei kaltem kamin die rauchgasströmung verbessert, sodass auch feuchteres holz problemlos zu brennen beginnt. neuere öfen besitzen auch eine anzündeautomatik, welche ich persönlich jedoch kaum vermisse! über eine lambdaregelung wird immer gerade soviel luft zugeführt, dass eine stöchiometrischer abbrand gewährleistet ist ( es entsteht kein CO ), und möglichst wenig wärme über die rauchgasmenge verloren geht. ich hoffe deine pufferkapazität ist ausreichend groß, dann bietet eine stückholzheizung auch einen großen komfort.
sg
holzvergaser
hallo ,
ich bin bei der planung eines holzvergaserofens, dazu hätte ich einige fragen.
der ofen sollte ca 30 kw haben, wie gross sollten die pufferspeicher sein? sind 3ooo lt. ok
wie lage kann man aus voll aufgeheizten puffern dann heizen ohne den ofen einzuheizen?
wie lange kommt man in der übergangszeit aus? und bei 5+ grad ?
ist eine anschaffung eines meterscheitersofens , 50 kw und grössere puffer eine alternative, welche die einheizintervalle verlägert? ( arbeitsersparniss ),
auf was sollte man noch achten,
bitte um eure erfahrungsberichte.
mfg
nilo
holzvergaser
Hallo
Ich habe einen Lopper Holzvergaser mit 8000 l Puffer und einer Solaranlage. Ich muß das erste mal Ende September anheizen und die Heizsaison endet im April. Wie lange du mit dem Puffer auskommst hängt natürlich von deiner Wohnfläche, Außentemperatur, usw ab. Die Solaranlage wäre eine gute Ergänzung zu deiner Anlage.
holzvergaser
hab seit 1999 einen windhager HMX und bin voll zufrieden. Hab damals wegen des Edelstahlfüllraumes mich dafür entschieden. Kann nichts negatives darüber sagen. Und vergleichen könnte man nur wenn man ein anderes Produkt dazustellen würde.
holzvergaser
Hallo nilo, wichtig bei der Auslegung einer solchen Anlage ist immer, dass die Leistung von Puffersystem und Wärmeerzeuger zusammenpassen. Ein 3000 l Speicher scheint mir für einen 30KW Ofen etwas überdimensioniert. Das Problem dabei ist, dass die Speicher zuviel Wärme benötigen um geladen zu werden! Im speziellen Fall benötig der 30 KW Vergaser ca. 4.5 Stunden bei Volllast um die Puffer vom 40 auf 80° zu erwärmen. Je nach Füllraum des Brenners sind das sicherlich zwei Abbrandzyklen. Eine Aussage, wie lange du mit einer Pufferladung heizen kannst ohne nach zu feuern kann so allgemein nicht getroffen werden. Dies hängt von vielen Faktoren ab, handelt es sich bei dem Wohnobjekt um ein Passivhaus, oder wurde dies konventionell als Niedrigenergiehaus ausgeführt, welches Verteilersystem ist für die Wärme vorgesehen, sprich gibt es eine Bodenheizung oder klassische Flachheizkörper, diese müssen auf einem höheren Temperaturniveau betrieben werden. Wird das System auch zur Warmwassererzeugung verwendet, und natürlich ist auch die Wohnfläche von großer Bedeutung! Generell gilt, je mehr du jetzt in die Technik der Anlage investierst, desto größer der Komfort im Betrieb. Wichtig ist, dass die neueste Brennertechnologie verbaut wird, diese haben einen wesentlich höhere Wirkungsgrad als ältere Systeme, und sind auch ökologisch am letzten Stand der Technik. Keinesfalls würde ich einen Brenner ohne Lambdaregelung einsetzen, diese lassen sich nur sehr schlecht regeln, und haben wesentlich höhere rauchgasseitige Verluste. Schöne Grüße
holzvergaser
@nilo
hallo-
ja super entscheidung für den holzvergaser-bitte aber beim puffer unbedingt einen schichtladespeicher mit solarwärmetauscher- denn solar ist immer sehr wichtig- und wenn solar-dann die vauumkollektoren,die auch speziell in der übergangszeit u. auch im winter sehr viel bringen-
zu der dimensionierung- bei der schichtladung brauche ich ja nicht immer das ganze wasser aufzuheizen- sonderen eben nur das, was ich halt benötige-erfahrung- es empfiehlt sich auch, einen puffer mit einem frischwasserregiester anzuschaffen- hierbei wird der boiler eingespart u. das warme wasser wird im durchlaufprinzip erwärmt- kein abgestandenes wasser mehr-keine legonellen- super sache- immer frisches heisses wasser-
ich würde evt. auch einen 1 m kessel empfehlen- aber vielleicht nicht unbedingt von den selbsternannten marktführern - die sind ja fast unbezahlbar-bzw. den preis einer hackgutheizung-gibt auch preiswerte- bessere kessel am markt- www.solarexpert.at - mit grossen füllraum- das bietet komfort- und energie kannst eh nicht vernichten- du lagerst sie ja nur im puffer zwischen.
ich teile die puffer auch ganz gerne- 2 od. 3 in serie- schichten sich dann total gleich- bei sonne kan ich viel energie speichern- brauch ich nur mal warmwasser schalte ich die anderen weg-
aber überleg wirklich mal, einen grösseren kessel- mit viel füllraum- dementsprechend puffer- u. hydraulisch richtig geschaltet!!!!!!!!!!! leider für einiger klemtner scheinbar ein problem- du wirst jahrelang eine freude haben, mit deiner entscheidung- hast fast gleichen komfort, wie bei einer automatischen heizung- u. je weniger du das holz schneiden musst, deto mehr energie bleibt dir- bei fragen meld dich einfach-
sonige grüsse.
Das Forum wurde am 21.01.2021 geschlossen und ist für unsere User als Archiv einsehbar.
Das neue Forum der Fachzeitschrift LANDWIRT finden sie hier!
Wir bitten um Ihr Verständnis!