Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung

Antworten: 21
  12-03-2008 16:58  geo1
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Liebe Leute!

Wir sind gerade dabei eine neue Hackschnitzelanlage zu planen. Jetzt stellt sich für uns die Frage Pufferspeicher ja, oder nein. Einige Heizungshersteller geben in ihrer Berechnung gleich einen Pufferspeicher mit 500 l mit an . Andere widerum argumentieren, ihre Heizanlage braucht keinen, und jene Systeme die einen brauchen wären noch nicht so ausgereift. Unser Installateut empfiehlt uns einen mind. 200l großen Pufferspeicher. Wir kennen uns nun gar nicht mehr aus. Vielleicht kann mir jemand von euch Rat geben. Welche Vorteile, bzw. Nachteile hat ein Pufferspeicher bei einer Hackgutheizung.
Auf Antworten freut sich

geo1

  12-03-2008 17:09  erdmechaniker
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Bei einer guten Hackschnitzelheizung (habe selbst eine Hargassner - läuft seit 15 Jahren ohne Probleme) brauchst du keinen Pufferspeicher!

  12-03-2008 17:09  JAR_313
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
hallo!

200-500 Liter fällt wohl unter Boiler;-)

Du musst uns schon mehr Angaben machen; welche Leistung soll die Heizung haben und was muss soll mit der Heizung beheizt werden.

Bei uns läuft die Heizung Sommer wie Winter durch, da auch der Stall mitgeheizt wird und sogar da ist es oft so, dass die Abnahmemenge zu gering ist um einen ordentlichen Betrieb aufrecht zu erhalten.

Wenn die Heizung im Sommer still steht, da nur Warmwasser erzeugt wird, würde ich auf jeden Fall über 1000 Liter Puffer und einer kleinen Solaranlage nachdenken. Wenn das Wetter schön ist, braucht die Heizung Tage nicht zünden was der Anlagenhaltbarkeit sehr zu Gute kommt.

Nachteil: jegliche Komponenten die eine Hackschnitzelheizung ergänzen sind nur schwer in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu quetschen; da muss man wieder selbst abwägen was einem mehr Wert ist.

mfg josef




  12-03-2008 17:12  zimme24
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
hallo, als wir unsere heizung vor jahren installiert haben war es schon noch so, dass man nicht unbedingt im teillastbereich unterwegs sein soll dh besser voll heizen oder gar nicht wegen kesselschonung da kann ein pufferspeicher schon dazu beitragen um die heizung zu schonen. nur kommen mir deine angaben bzgl speichermenge sehr gering vor.
ich habe jedoch keinen installiert da wir in der übergangszeit mit normalen holzeinzelofen die nötige wärme erzeugen.

günter


  12-03-2008 17:16  geo1
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Servus Jar_313!

Einige genauere Angaben:
Zu beheizende Wohnfläche rund 340m². Entscheidung entweder 35KW, oder 50KW Kessel ist noch nicht gefallen. Altbestand ist ein alter Thermostrom - Kessel 30 Jahre. 500Liter -Boiler mit 10m² Sonnenkollektorfläche für Warmwasser. Funktioniert im Sommer tadellos - brauchen so gut wie nie einheizen. Haus ist ca zur Hälfte mit 12 cm Styropor isoliert. Dachboden mit 16 cm Styropor isoliert. Mauern ca 50-70cm Steinmauern.
Hoffe das waren genug Infos.

Lg, geo1

  12-03-2008 17:24  kamm
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Würde dir einen 1000 l Puffer mit Wärmetauscher zur Warmwasserbereitun g empehlen hast immer frisches Warmwasser, gibt kein durchrosten des puffer.

  12-03-2008 17:40  JAR_313
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
hallo

Grundsätzlich würde ich mich der Meinung von kamm anschließen;

In Deinem Fall könnte jedoch die Lösung mit den 50 kW Kessel direkt an den 500 l Boiler anzuschließen die günstigste Lösung sein.

Unser 65 kW Kessel hängt auch an einem 500l Boiler und an einer 12 qm Solaranlage.

Das gilt wenn: man die Legionellengefahr nicht überbewertet und auch mal erhöhten Kalkausfall durch zu hohe Temperaturen in Kauf nimmt

mfg josef

  12-03-2008 17:42  Rotax
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Hallo!
wir haben 70 kw und 2000l Puffer, wenn die Heizung im Wohnhaus eingebaut ist gibt es immer wieder geräusche durch die Puffer schaltet sich die Heizung nicht so oft ein das ist vor allem in der Nacht ein Vorteil.500 Liter halte ich für Sinnlos
mfg

  12-03-2008 18:06  DJ111
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Servus Geo!

Ich hatte voriges Jahr das gleiche Problem. 3 Installateure 3 Meinungen.
Ich hab mich dann dazu entschieden, einen 1000 l Pufferspeicher (der allerdings vorhanden war) wieder einzubauen. Vor allem in der Übergangszeit braucht der Kessel dann nicht bei jeder Kleinigkeit anfahren und der Hauptvorteil ist der, wenn z. B. in der Nacht keine "Wärmeanforderung" mehr da ist, läuft die Kesselkreispumpe noch ein paar Minuten nach und fördert das heiße Kesselwasser in den Puffer, wo es nicht so schnell abkühlt wie im Kessl selbst.

Gruß

DJ

  12-03-2008 18:38  Jophi
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Hallo !

Würde Dir unbedingt zu Pufferspeicher und Solaranlage raten.
Bei der Brennergröße würde ich Dir zum kleineren Brenner raten, der steht dann nicht so oft still. Das hat dann weniger Temperaturschwankungen und längere Lebensdauer zur Folge.

Jophi

  12-03-2008 19:41  schellniesel
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Grundsätzlich brauchst du keinen Pufferspeicher bei einer Hackschnitzelanlage. Nachteil ist es wiederum auch nicht wenn du einen installieren willst weil wenn du, wie du bereits erwähnt hast eher einen Überdimensionierten Kessel Anschaffen willst, wird der durch die Höhere Wassermenge die aufeinmal aufgeheizt werden muss, besser ausgelastet.
Ich selbst habe zwei häuser an die Anlage gehängt in einem Haus mit Puffer im anderen nicht.
Der Puffer war ein Konkursabverkauf vor jahren als wir noch mit dem gedanken spielten einen Holzvergasser zu machen deshalb hab ich ihn trozdem auch bei der Hackschnitztelanlage angeschlossen. Funktioniert so oder so tadellos.
Mfg schellniesel

  12-03-2008 20:47  SPEYDY
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Hallo
Wir haben zb. eienen Kessel mit 100 KW der in einem eigenen Gebäude untergebracht ist.
Die Wärmeleitung die zur Übergabestation des zu heizenden Gebäude führt wird alls Puffer
genutzt (ca 200 l) ist zwahr ein guter Gedanke funktioniert in der Praxsis aber nur bedingt !
Der Kessel schaltet sich bei 70 Grad ein und bei 73 Grad wieder aus er läuft in der Heitzfasse
meiner Meinung nach nicht optimahl da die Temperatuhrspreitzung zu gering ist.
Möchte Mich daher der Meinung der Anderen anschliessen und Dir einen Puffer mit mindestens 1000 l nahelegen.
Heizkesselerzeuger versprechen Dir sowieso das blaue vom Himmel die Praxis sieht dann
meist anders aus.
Noch empfehlen würde Ich Dir die Anlage elektrisch so zu planen das sie gänzlich einen eigenen Stromkreis bildet (Kessel Pumpen Steuergeräte usw.) um sie im Fall der Fälle mit einem Notstromagregat zu betreiben


  12-03-2008 21:03  schellniesel
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
@speydy
Bist du ein Gebrantmarktes Kind vom Sturm Paula oder Emma? Weil du deine Heizung mittels Notstrom auch betreiben willst können.

Ich Habe genau so wie du eine Anlage im eigenständigen Heizhaus zwei Häuser hängen drauf jeweils eine Unabhängige Steuerung. Kessel heizt in einem Fenster von10 grad je nach einstellung z.B. Kesselsolltemp. 70grad heizt er bis 75 schaltet dann auf erhaltung und bei 65 wieder ein. Temperaturegelung und Boilerfüllung erfolgen über die Elektrische steuerung. Der Kessel heizt konstant in seinem Fenster den rest macht die steuerung über die elektrischen mischer und Umwälzpumpen. Pufferladung erfolgt ebenfalls Steuergerät.
Mfg schellniesel

  12-03-2008 21:25  SPEYDY
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
@schellniesel
Stimmt Sturmgeschädigter
Problem ist das das in einem der Gebäude vermietete Wohnungen sind kanst dir vohrstellen was los ist wen die Heitzung nicht geht


  13-03-2008 11:17  Weise
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Hallo, nimm so viel, wie möglich Speicher. Ich habe einen 3000 Literspeicher, alles andere ist sinnlos, weil du sonst keine Kapazitäten für Energiespitzen hast.
Weise

  13-03-2008 12:04  Gstettnbauer
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Ich habe zwar noch keine Erfahrungen mit Hackschnitzelanlage und Pufferspeicher, aber vom Logischen her hat das schon Sinn.
Die Hackschnitzelanlage kann Volllast fahren und braucht nicht so oft einzuheizen, oder?


Übrigens. Kennt jemand die Hackschnitzelanlage von der Firma LOPPER ?

MfG
Albin

  13-03-2008 12:43  Hausruckviertler
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Lieber Erdmechamniker, ich hab auch eine Hackschnitzelheizung, gekoppelt mit Sonnenkollektoren. Ich könnte mir eine Heizung ohne Pufferspeicher nicht vorstellen. Wenns bei dir ohne funktioniert, wirds schon so sein. Ich denke, dass du keine Fussbodenheizung damit betreibst. Denn eine Heizung mit 2 verschiedenen Temperaturkreisläufen kann meiner Meinung nach ohne Pufferspeicher nicht funtionieren.

  13-03-2008 14:07  Weise
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Huasruckviertler hat vollkommen recht, du heizt aus verschiedenen oder einer Heizquelle (Solar, Hackschitzel, Oel) und packst den Puffer voll, dann hast du eimmer einen entsprechenden Wärmevorrat zum verteilen, egal woher die Energie kommt. Spitzenwerte bei der Wärmeerzeugung lassen sich so abpuffern und "lagern". Da kann deine Heizug auch einmal kurzzeitig zu viel bringen oder zu wenig, der Puffer nimmt auf und gleicht aus. So musst du auch nicht ständig auf der Hut sein, obwohl die Anlagen selbst recht gut und sicher regeln. Du hast einfach mehr Sicherheit. Wenn du keinen hast und dein Ofen produziert kurzzeitig mehr, als deine Steuerung im Haus abnimmt, dann muss der Ofen zurückgefahren werden. Das geschieht zwar alles automatisch, aber im Falle einer starken Überhitzung werden entweder die Brenner abgelöscht oder durch eine termische ablaufsicherung der Ofen heruntergekühlt. Im letzteren Fall fütterst du deine Wasserwirtschaftsgesellschaft. Und je größer der Puffer, desto besser.
Weise

  13-03-2008 20:22  schellniesel
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Ich weis ja nicht wie bei euch die Heizungen Aufgebaut sind. Jedenfalls funktioniert sie bei mir gleich wie bei einem Heizkraftwerk. Der Kessel liefer Konstant wärme und die regelung erfolgt über mischer und Pumpen. Puffer ist eigentlich überflüssig nur eingebaut hab ich ihn trozdem. Mein Kessel schaltet sich deswegen nicht aus nur weil er alles aufgeheizt hat sondern er regelt immer in seinem Temperaturbereich.
Sommerbetrieb ist dann wieder etwas anderes. Läuft im Zeitbetrieb und heizt dann nur Warmwasser über eine vorprogrammierte zeit auf.
So läuft der Kessel im Winterbetrieb konstant egal welcher wärmebedarf gerade ist weil wenn über den Rücklauf wieder mehr Warmwasser zurückkommt kühlt der Kessel eh nicht so schnell aus und deshalb sind die Unterhaltsphasen dann wieder länger. Wenn du dann einen Puffer hast ergibt das einen noch längere Unterhaltsphase. Wobei dann aber wieder längere Heizphasen durch die erhöhte Wassermenge entstehen.
Deswegen sag ich es ist zielich egal ob ein Puffer angeschlossen wird oder nicht.
Mfg schellniesel

  14-03-2008 08:38  geo1
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
So, und jetzt soll i mi auskennen!
mfg, geo1

  14-03-2008 19:57  cori
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung


hab auch eine frage dazu


wie funktoniert das eigentlich,wennst zwei häuser mit der hackgut anlage betreiben möchtest ,das bestehende haus im sommer aber mit einer wärmepumpe versorgt wird,welche ideale lösung besteht da für den neubau am besten im sommerbetrieb?!



  23-03-2009 12:05  0815
Pufferspeicher bei Hackschnitzelheizung
Pufferspeicher für Stückholzheizung.
Was ist besser, 2 mal 1000 l Puffer, oder 1 mal 2000 l ? Meist scheitert es ja an den Einbringmassen, aber da könnten wir uns leicht helfen. Wie schaut es eigtenlich preislich aus, der 2000er wird wahrscheinlich billiger kommen, als 2 kleinere Puffer? Kann hier jemand Preise nennen? Noch was zur Isolierung der Puffer, könnte man nicht einen Holzkasten rund herum machen, und dann ausschäumen, oder mit Styroporwürstel ausfüllen? Kann mich noch erinnern, daß beim Boiler damals die Isolierung ein Schweinegeld gekostet hat, darum die Frage zu Alternativen. Denn der/die Puffer kämen in ein Kammerl, wo sie niemand sieht.



Mehr Infos zeigen
Landwirt.com Händler Landwirt.com User
  • Einloggen
  • Registrieren

Hilfe/Kontakt
Apple Store
Get it on Google Play
HUAWEI AppGallery
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.