welche hackgutheizung ab 200-300 kw würdet ihr mir empfehlen?

Antworten: 13
Name: Frischei 15-06-2011 14:20
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
Hallo..
Welche heinzug (marke) würdet ihr mir bei 200-300kw leistung entfelen??
Maisspindeln würden auch dazu kommen.

Danke für die antworten.
Mfg...
Name: Muli1 antwortet um 15-06-2011 21:06 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
Hallo
Mit deiner Kw -Leistung würde ich mir den RHK-AK Biomassekessel von Heizomat mal genauer anschauen.Ist massiv und robust gebaut.
Hab selber zwar nur einen HSK-Ra Kessel (60 kw)l, bin aber mit der Anlage sehr zufrieden
Mfg Muli1

Name: Sackl antwortet um 15-06-2011 21:32 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
Hallo

Ich würde aus meiner Erfahrung einen Hargassner Kessl nehmen!
Bin nähmlich Elektriker und habe schon mehrere verschiedene installiert und Hargassner hat mir
am besten gefallen! Beim Hargasser kann man alle Schnecken, Lüftermotoren..... am Display selbst testen was teilweise andere nicht können !
KWB ist auch eine top Kessel weiß aber nicht ob der so große baut!!

Mfg

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:15 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

@ frische eier von n.a.

wenn du maisspindeln heizen "auch" möchtest
und mindestens 200kw brauchst, dann gibts
nur mehr wenige öfen, die das aushalten!

ich habe mich aus diesen grund für rha-ak
entschieden.

hier ein paar bilder dazu:

lg
ANDERSgesehn.

ps: falls fragen, bitte gerne
pps: am obrigen elektrik"A",
du hast also noch keinen
heizomat angeschlossen.





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:16 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

hier sind maisspindel in der austragung:





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:18 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

selbst nachgerüsteter kalkdosierer
und kamintürl als kontrolltür für
eventuelle störungen:





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:20 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

brennraum "ohne" schlackebildung !!!





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:22 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

kontrolltürl mit getreideausputz





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:23 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

250 liter große aschentonne
ohne schlackenklumpen !!!





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:25 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
schaltschrank mit selbstgebauter
kalkdosiersteuerung
(ohne elektrik"A" )





 

Name: ANDERSgesehn antwortet um 16-06-2011 06:27 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???

falls fragen bitte gerne ...

hier das schema vom ofen

lg
ANDERSgesehn.





 

Name: jopasch48 antwortet um 16-06-2011 08:58 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
Hallo ANDERSgesehen

Eine Plastiktonne als Aschetonne das ist schon gefährlich,das würde ich schleunigst ändern.

Da sind schon viele abgebrannt.


mfg jopasch

Name: ducjosi antwortet um 16-06-2011 09:56 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
Schaut wohl eher nach verzinktem Blechcontainer aus!!!
Übrigens schöne Bilder und Ausführung.

Name: H-B-M antwortet um 16-06-2011 18:05 auf diesen Beitrag
welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
@na_frischeier
Jetzt empfiehlt dir natürlich wieder Jeder den Ofen den er zuhause zu Hause stehen hat.
Ist so ziemlich das gleiche wie wen jemand den Eintrag postet "Welchen Traktor soll ich mir kaufen?"
Am besten du holst dir so viele Informationen von verschiedenen Kesselbauern wie nur möglich ein und schaust welcher dir am besten gefällt bzw. am besten zu deinen Anforderungen passt.
Besichtige Anlagen in deiner Nähe und lass dir von den Besitzern Vor- und Nachteile erklären.
Wir haben 85 KW Gilles Ofen im Heizraum stehn. Ist natürlich andere Leistungsliga wie dein zukünftiger 200-300 KW Ofen aber wir sind sehr zufrieden. Zum Thema KWB... Ich bin zwar nicht mehr am neuesten Stand der Technik aber laut meinem Wissensstand sind die Wärmetauscher beim KWB stehend eingebaut -> Lager sind im Bereich wo die größte Hitze ist. Austragungsschnecke ist hohl -> habe schon öfters von Schneckenbruch gehört. Lichtschranke hier Lichtschranke dort -> Staub drüber und die Anlage steht.
KWB Powerfire wird aber mittlerweile nicht mehr schlecht sein.
@andersgesehn
schöne Anlage - saubere Ausführung
mfg Michael

Bewerten Sie jetzt: welche hackgutheizung ab 200-300 kw???
Bewertung:
Noch keine Bewertungen vorhanden!
message;294252