Antworten: 4
Problem Frequenzgesteuerter Abluftventilator
Hallo Kollegen!
Bei meinen Abluftventilatoren (Ziehl Abegg 230 Volt, F Control Steuerung, 52er Ventilator), ändert sich die Drehrichtung des Ventilators wenn draussen starker Wind bläst.Somit drückts mir die kalte Luft in den Stall. Ich hab momentan eine Mindestdrehzahl von 20% und den Klappenversatz auf -1K eingestellt.
Hat irgenwer eine Idee das der Ventilator die Luft wieder absaugt? Oder hilft nur Mindestdrehzahl weiter hoch und Klappe weiter zu?
Lg Christian
Problem Frequenzgesteuerter Abluftventilator
Mit Wieviel HZ (Sollwert zeigt er an) ?
44FF
Problem Frequenzgesteuerter Abluftventilator
Wenn ich praktisch auf 20 Hz Mindestdrehzahl stelle dann funktionierts bei Windstille auch, bzw. dreht er auch mindestens die 20 Hz oder bei Bedarf halt mehr. Wenn die Stallsolltemperatur erreicht wird macht halt dann die Abluftklappe zu und der Ventilator dreht sich quasi um sonst mit seinen 20 Hz. Ist allerdings in der Nacht Sturm oder starker Wind ändert er die Richtung.
Das Problem habe ich also nur bei geringem Drehzahl bzw. Abluftbedarf sprich alles unter ca. 30Hz
Problem Frequenzgesteuerter Abluftventilator
Hallo Christian,
die ungewollte Drehrichtungsumkehr ist ein Nachteil von einem Kondensatormotor. Dieses Problem tritt öfter auf. Eine wirklich 100% ige Lösung erreicht man in diesem Fall nur mit einem Drehstromventilator. Damit ist die Umkehr der Drehrichtung ausgeschlossen ! Abhilfe schafft in deinem Fall sicher eine höhere Ausgangsfrequenz (30 Hz) - aber bei geschlossener Abluftklappe ist dies eine Energievernichtung.
Gruß Franz
Problem Frequenzgesteuerter Abluftventilator
Danke, habs fast vermutet