Antworten: 8
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Hallo, ich habe seit ca. 5 Jahren eine S & L Hackgutheizung (mit Saugzuggebläse). Habe heute das erste mal beobachtet, dass die Anlage anscheinend durch heiße Gase oder Funken leicht zurück gebrannt ist. Es roch jedenfalls bei der Rückbrandklappe so.
Die Anlage ist in Volllast gefahren und es ging extrem der Sturm, der Hackgutbunker ist oben etc. offen und es war Stromausfall.
Anscheinend ist das Saugzuggebläse durch den Stromausfall ausgefallen und durch den Sturm und den schon etwas leeren Bunker ist in der Zubringerschnecke und in der Stockerschnecke ziemlicher Unterdruck entstanden, so dass die heiße Luft oder Funken in Richtung Hackgutlager gezogen wurden. Es dauert ja ein Weilchen, bis die Rückbrandklappe mit der Feder zugeht. Die Sprinkleranlage in der Stockerschnecke ist aber anscheinend nicht losgegangen.
Was könnte ich da machen, damit da mal nichts gröberes passiert?
Wie gesagt, ist mir das erste mal heute aufgefallen. Ich bin eigentlich auch extra schauen gegangen, da ich schon vermutet habe, dass bei Heizbetrieb und gleichzeitigen Stromausfall und Sturm so was passieren kann...hinterlässt irgendwie ein ungutes Gefühl.
Bin für Tipps offen.
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Das bringt mich auch schon länger ins Grübeln.
Und was ist, wenn wegen längerem Stromausfall bereits der Windkessel ohne Druck ist?
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Im schlimmsten Fall muss halt ein Rauchmelder oder Wärmesensor im oder am Bunker montiert werden. Mit Auslösung von Löscheinrichtung/Sprinkler.
Wenn das Hackgut durch die Föderschnekcke bruzelt, geht das ja eher langsam und durch die unvollständige Verbrennungn ist mit ziemlich Rauch.zu rechnen.
Evt. hilt auch ein Wärmesensor am Fördergehäuse der eine hohe Temperatur als Fehler erkennt.
Problem ist eher die Vermeidung von Fehlalarmen durch Staub etc. bei Rauchmeldern.
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Bei meiner Heizomat ist ab Werk eine Löscheinrichtung verbaut siehe Bild, hat die nicht jede Hackschnitzel Heizung?
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Bei meiner Heizomat ist ab Werk eine Löscheinrichtung verbaut siehe Bild, hat die nicht jede Hackschnitzel Heizung?
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Ja, die Heizomat hat auch noch die Zellradschleuse, da stehen 2 Flügel immer so das kein Rück-Zug entstehen kann.
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Hallo
Hab auch eine SL Hackgutanlage. Habe zusätzlich einen Bimetallschalter auf der Stockerschnecke angebracht (60 Grad Schliesser/45 Grad Öffner), welcher bei meiner Lüftungsalarmanlage (Hupe+Alarmwählgerät) draufgeschaltet ist. Bei Interesse bitte melden.
mfg
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
Hallo,
frag mal bei S&L ob die für deine Anlage anstatt der Rückbrandklappe auch eine Zellradschleuse liefern. Das ist die sicherste Rückbandverhütung.
Rückbrand verhindern Hackgutheizung
@Andi7
Ja, auf Wunsch gibts auch eine Zellenradschleuse bei L&S