Welches Zapfwellenaggregat

Antworten: 14
  04-12-2014 19:19  Heimdall
Welches Zapfwellenaggregat
Guten Abend,
Ich möchte mir in nächster Zeit ein Zapfwellenaggreat für den Notstrombetrieb kaufen.
Auf was ist hierbei zu achten?
Sollte für Haus (Heizung) und Stall (Melkanlage und Kühlung) reichen.
Was kostet so ein Gerät?
Sollte schon was qualitativ hochwertiges sein.
Evtl weiß wer gute Hersteller/Händler.
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte.

  04-12-2014 19:36  inim
Welches Zapfwellenaggregat
Hallo!! Da kenne ich mich nicht aus und kann daher nicht mit reden :)
das war mein erster testeintrag hier im Forum

  04-12-2014 19:40  MBtrac
Welches Zapfwellenaggregat

Servus!
Ich würde mir bestehende funktionierende Anlagen anschauen!
 

  04-12-2014 20:31  mymischer
Welches Zapfwellenaggregat
Hallo
Habe mir eins mit 32 kw vor 4 Jahren direkt bei Moll in Stockerau gekauft, bin sehr zufrieden damit.
Hat unter 3000€ gekostet.


  04-12-2014 21:28  ANDERSgesehn
Welches Zapfwellenaggregat
@heimdall

da steht alles drin, nach dem du gefragt hast.
wie man´s berechnet bis hin zum preis.

http://www.schneeberger.at/uploads/Schneeberger-Prospekt2014.pdf

  05-12-2014 08:04  MBtrac
Welches Zapfwellenaggregat
Moning!

Also wenn ich davon ausgehe das die meisten Landwirtschoften nur einen 15kw Anschluß vom Netz haben schon a bisal übertrieben das Berechnungsbeispiel!
Ich würde sagen mit der hälfte kann man auch gut leben da es ja wahrscheinlich nur eine Notversorgung sein soll und do kauma schon schauen das die Waschautomatheizung und die Schrotmühle nicht zugleich eingeschalten werden!

Melkmaschine + Waschautomat 13,0 kW
Kühlung 3,0 kW
Beleuchtung 1,7 kW
Wasserversorgung 4,0 kW
Schrotmühle 11,0 kW
Summe 32,7 kW
/ cos phi / 0,8
Scheinleistung Zapfwellengenerator 40,9 kVA
~ 42,0 kVA
Lg!

  05-12-2014 09:19  melchiorr
Welches Zapfwellenaggregat
Hallo!
Ich habe einen Scneeberger Generator und bin damit sehr zufrieden. Du mußt auch auf den Kraftbedarf achten. Traktor sollte etwa das dreifache an PS haben, wie der GenerTor in kv/A. Bei der SVB kannst du eine sehr aufschlußreiche Broschüre kostenlos anfordern, wo alle rechtlichen und technischen Anforderungen für eine solche Anlage in Wort und Bild beschrieben sind.
Mein Generator hat ca. 3000 Euro gekostet, wobei, wenn du die Anlage für den Haushalt problemlos nützen willst, noch einmal zwischen 500 und 1000 Euro dazu kommen, je nach Kabellänge vom Generator zur Einspeisesteckdose.
lg


  05-12-2014 21:31  MBtrac
Welches Zapfwellenaggregat

Hallo herbyy!
Und wie habt ihr das gelöst das du nicht mit dem Netz zusammentriffst! Steckst du bei der Steckdose zuerst das Netz ab und dann den Genorator an oder hast einen Umschalter?

  06-12-2014 07:44  rocco81
Welches Zapfwellenaggregat

Es muss eine sogenannte Netzfreischaltung im Messverteiler (Zählerkasten) gemacht werden.
Alles andere ist gefährlich und nicht zulässig, auch wenn man es nur alle 5 Jahre braucht.
Sieht dann so aus dass man einen Schalter hat [ Netz - 0 - Notstrom ] und drei Lampen die anzeigen ob Strom vom Netz da ist.

  06-12-2014 07:52  beglae
Welches Zapfwellenaggregat
Hab ich anders gelöst , ich hab einfach einen 32 A Steckverbindung in die Leitung eingebaut bei bedarf wird die Steckverbindung getrennt und das Aggregat ( Dieselaggregat ) angesteckt , absolut sicher kostet nicht viel und zulässig.

  06-12-2014 16:32  jfs
Welches Zapfwellenaggregat
beglae, absolut sicher und zulässig nach eigenem Gutdünken? Oder hat dir ein konzessionierter Elektriker diesen Sargnagel angedreht? Für einen solchen Pfusch möchte ich nicht gradstehen müssen. So ein Netzwahlschalter wie ihn Rocco beschreibt, kostet auch nicht die Welt und ist von E-werkseite her genehmigt. Ich versteh schon das Bauern bis zum Tode sparen müssen, aber wenn schon, dann nur bis zum eigenen. Hast du eine Sicherheitseinrichtung zusätzlich eingebaut oder die Variante "Ich mach es eh nur selber und pass natürlich ganz genau auf"?

  06-12-2014 16:53  chr20
Welches Zapfwellenaggregat
Schaut so aus das belaglae scheinbar den ganzen Stall oder so verstehe ich das abstecken kann und dann an den Generator steckt. Ob das zu 100% koscher ist weiß ich net ganz genau, aber auch net extrem illigeal.
Wir haben vor ca. 6 Jahren für 2300€ einen 25kVA Generator Marke Hartner angeschafft. Im Zählerkasten habe iwir 2x 32A Notstromumschalter verbaut damit ich einmal das Haus und einmal den Stall umschalten kann. Während des Waschens der Melkanlage würde ich auf keinen Fall das Haus drauf hängen haben wollen. => Man erschreckt direkt wenn die 14kW der Waschautomatenheizung schlagartig dazu und wegschalten.
Da ich quasi vom Fach bin habe ich mir die Umschalter und die Leitung selbst verlegt was dann so ca. 150€ Material waren.
Die Umschaltung hat auch unser Stromversorger schon gesichtet und für gut befunden!
Einzig ich habe ein wenig geschwindelt in dem ich eine 32A Wandsteckdose als Einspeisepunkt habe und damit mit den Querschnitten runter gehen konnte. (hatte keinen Platz in den Leerrohren für mehr).
Dh. ich hätte eigentlich für das Generatorkabel einen LS einbauen müssen wegen der Redzierung 32A, nachdem der Generator aber sowiso weniger bringt habe ich mit einer deutlichen Beschriftung mit MAX 32A begnügt.

  06-12-2014 18:25  MBtrac
Welches Zapfwellenaggregat

Servus chr20!
Und gehst du daun mit der Hand Gasnachstellen wenn sich die 14kw ein oder ausschalten oder hast du einen Regler??

  07-12-2014 11:37  Vollmilch
Welches Zapfwellenaggregat
Hallo!

Wenn der Traktor groß genug ist, sollten diese Belastungen kein Problem sein und die Drehzahl und damit die Netzfrequenz in etwa gehalten werden.

Ich hab ein 22kW Aggregat (Schneeberger) und einen 60 kW Traktor, da ist es kein Problem wenn sich der 9 kW Heizstab dazuschaltet, aber man hört es deutlich!

Kosten inkl. Anbindung an den Verteilerkasten ca. 3000 €.

Lg Vollmilch

  07-12-2014 13:38  chr20
Welches Zapfwellenaggregat
@MBTrac: Nein Gas nachstellen auf keinen Fall, sobald die Last dann weg wäre hat man dann viel zu viel Drehzahl!
Man stellt den Generator auf einen Frequenz von ca. 51 Herz ein und unter Last fällt das Ganze dann halt ein wenig ab.
Wie Vollmilch schon erwähnt hat muss der Traktor groß genug sein, ich glaub da gabs irgend eine Faustformel von wegen 3x die Gernatorleistung oder so.
Ich kann mal berichten das unser 8075iger Steyr gerade so reicht für unser Aggregat.
Mit dem 9095MT hab ich das Ganze noch nicht probiert, aber der ist dann sicherlich stark genug dass es kaum Schwankungen gibt.
Ich muss in nächster Zeit eh wieder einmal einen Probebetrieb machen.
Gruß
Chris


Mehr Infos zeigen
Landwirt.com Händler
  • Händlersuche
  • Händleranmeldung
  • Mediadaten
Landwirt.com User
  • Einloggen
  • Registrieren

Hilfe/Kontakt
Unternehmen
Apple Store
Get it on Google Play
HUAWEI AppGallery
Landwirt.com GmbH, your marketplace, Rechbauerstraße 4/1/4, A-8010 Graz
Alle Angaben ohne Gewähr - Druck- und Satzfehler vorbehalten. marktplatz@landwirt.com
© Copyright 2024 Landwirt.com GmbH Alle Rechte vorbehalten.